Dove fare il foro di ventilazione?

Autore:
cappello
Data creazione:
Martedì 30 Novembre 1999
Ultima modifica:
Giovedì 13 Maggio 2010
Clic:
8882
Votazione:
 
Vota:
Positivo - Negativo
Preferite:
0 Preferita

Risposta

E' obbligatorio far eseguire da un installatore abilitato un foro di ventilazione nella parte bassa del muro che dia verso cielo libero o su un serramento, controllando che sul bordo della griglietta di plastica da porre davanti al foro sia stampigliata la dimensione dell'area libera e netta che questa deve avere. La dimensione (per fornelli e forno dotati di valvole di sicurezza, denominate termocoppie) deve essere almeno di 100 cmq., mentre per fornelli privi di termocoppie deve essere di almeno 200 cmq. In presenza di fornelli e scaldabagno si dovrà calcolare la dimensione con la formula di 6 cmq per ogni kW (KiloWatt di portata termica nominale) di ogni apparecchio gas presente.